Автор Тема: тепловой насос для отопления дома  (Прочитано 2896 раз)

Оффлайн A_N_D

  • Sr. Member
  • ****
  • Сообщений: 465
    • Просмотр профиля
Может кто поделиться опытом эксплуатации таких насосов? Особенно интересует тип воздух-вода. Справляются ли тепловые насосы при нашем климате? Так же интересует потребление электро энергии.

Оффлайн Natoras

  • Sr. Hero Member
  • ******
  • Сообщений: 1163
  • ORCA Crew Services B.V.
    • Просмотр профиля
    • www.orca-crew.com
  • Кто я: Crew Agent
  • Откуда: Klaipeda
  • Статус: Дома
Re: тепловой насос для отопления дома
« Ответ #1 : Апрель 06, 2018, 10:48:04 pm »
Система Вода восдух отличная , кнопку нажал и забыл по4ти так же просто как и с геотермика (огромний плюс для комфорта летом если отопление в полу имеется функция охлаждения) дешевле при покупке и установке. сравнивая с гранулными котлами которыэ дешевле но требуют 4истки загрузки бункера ну и самособой закупке и доставке гранул с которими имел 3 летний опыт експлуатации выбрал иммено вода воздух . Потребление електроенергии зависит от качества утепления и конструкционной особенности дома . Сам исползую Даикин 12кв 260лтр боилер на 216кб метров А класс дом. Вместе с рекуперационной системой  всеми бытовыми приборами и освешением в самый холодный месяц года инвоис был 214 Еуро. По4ти забыл главноэ обиазателно ауто управление колекторами на зоны отопления ето позволиаэт економить до 60-70 Еуро в месиац.  Сантехник при построике дома рекомендовал Волф систему так как управление вместе с рекуперациэ было бы удобней (смарт хаус типа) при рассмотерении сметы  выбрал Даикин без дистанционного управлениа из Смартфона иза меншей цены и пока второй год несожалею на 1.5 К Еуро менше 4ем Волф 180лтр боилер). Надеюс инфа будет полезная
Telephone: +370 46300405
Minijos 90 III floor, Klaipeda Lithuania
E-mail: Recruitment@orca-crew.com

Оффлайн ZUB

  • Sr. Member
  • ****
  • Сообщений: 397
    • Просмотр профиля
Re: тепловой насос для отопления дома
« Ответ #2 : Апрель 07, 2018, 11:05:15 pm »
Я так понимаю что для нрмальной работы "вода/воздух" температура испарителя должна быть ниже окружающей среды на 3-4 градуса. А при температуре воздуха +1 +2 градуса и моросящем дождике (чисто Прибалтийская погода) уличный модуль должен-бы обмёрзнуть очень быстро.
Продавцы обычно говорят что есть обратный цыкл для оттайки но ведь это значит УЛИЦУ ГРЕТЬ.

то что "Система Вода восдух отличная" не уверен, дешёвая и простая но не отличная
 и что означяет "...по4ти так же просто как и с геотермика..."?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2018, 11:07:46 pm от ZUB »

Оффлайн A_N_D

  • Sr. Member
  • ****
  • Сообщений: 465
    • Просмотр профиля
Re: тепловой насос для отопления дома
« Ответ #3 : Апрель 08, 2018, 10:36:54 pm »
Natoras,спасибо за полезную информацию. Поговорил так же и с юзерами таких насосос. Отзывы примерно такие же. И все довольны